冷却塔的维护保养,需要你动点小“心思”!

[复制链接]
发表于 2017-10-12 14:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 为了使冷水机制冷效率更高,运行更稳定,也为了使冷却塔能安全正常使用得尽量长一些时间,除了给冷却塔做好基础的检查工作和清洁工作以外,还需要定期做好以下几项维护保养工作。
  一、冷却塔是配水冷式冷水机使用的,对于使用皮带减速装置的冷却塔,每两周停机检查一次皮带的松紧度,不合适时要进行调整;如果几根皮带松紧程度不同则要全套更换;如果冷却塔长时间不运行,则最好将皮带取下来保存。
  二、如果冷却塔是使用齿轮减速装置,那么每一个月停机检查一次齿轮箱中的油位;油量不够时要补加到位;此外,冷却塔每运行六个月要检查一次油的颜色和黏度,达不到要求必须全部更换;当冷却塔累计使用5000h后,不论油质情况如何,都必须对齿轮箱做彻底清洗,并更换润滑油,确保冷却塔能够为冷水机提供循环不断的冷却水。

冷却塔


  三、冷却塔风机的电动机是长期在湿热环境下工作,为了保证其绝缘性能,不发生电动机烧毁事故,每年必须做一次电动机绝缘情况测试;如果达不到要求,不仅影响冷却塔,更直接影响到水冷式冷水机无法正常工作,因此要及时处理或更换电动机。
  四、要注意检查填料是否有损坏的,如果有,要及时修补或更换。
  五、风机系统所有轴承的润滑脂一般一年更换一次。
  六、当采用化学药剂进行水处理时,要注意风机叶片的腐蚀问题;为了减缓腐蚀,每年清除一次叶片上的腐蚀物,均匀涂刷防锈漆,或者再叶片上涂刷一层0.2mm厚的环氧树脂。
  七、在冬季,部分地区的水冷式冷水机不使用,相匹配的冷却塔也会停机,在此期间有可能因积雪而使风机叶片变形,这时可以采取两种方法避免:一个是停机后将叶片旋转到垂直于地面的角度固定;一个是将叶片或连轮毂一起拆下放到室内保存。
  八、在冬季冷却塔停止使用期间,有可能发生冰冻现象时,要讲冷却塔积水盘和室外部分的冷却水系统中的水全部放光,以免冻坏设备和管道。