制冷剂的多少会引起回气管和压缩机结霜吗?

[复制链接]
发表于 2017-10-12 14:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        就空调而言一般地说系统循环原理和冰箱冰柜没啥区别,空调系统缺氟时表现出的症状和冰箱冰柜也是差不多,很多人说空调缺氟了粗管(回气管)会结霜,其实在额定空调工况下,空调系统缺氟然后回气管结霜现象不太容易发生,缺氟后回气管温度只会比正常高即回气过热温度高于正常,这时制冷循环原理的常识,确氟回气管还能结霜是有一定条件的,室内温度低或內机通风换热差;环境温度低且机器长时间运行,蒸发器从入口处开始结霜,慢慢越结越多,结满蒸发器直至回气管,这个是有可能,但缺氟回气管就会结霜的说法并不是啥情况下都成立的。

  制冷器具的回气管怎么会结霜?在什么情况下会结霜?必须用科学的伦理和逻辑来说明这个问题。

  家用空调,以R22制冷剂为例,它在0度时的饱和表压为0.399MPa,当此压力低于0度的对应温度后,也就是水的结晶点(凝固点)了,管子外表面当然就会先结露后结霜的,这是正常的物理反应和变化。所以家用空调的低压压力低于0.399MPa以后,连接管就会开始结霜了。

  家用冰箱冰柜所用的制冷剂是R12、R134a、R600a等,当R12制冷剂的饱和压力低于2.11kg,R134a制冷剂的饱和压力低于0.193MPa,R600a制冷剂的饱和压力低于0.058MPa表压后,其饱和温度都在0度或以下了,当温度在0度以下时,如果此时系统加多了制冷剂,蒸发器里的制冷剂不能充分被换热(吸热)产生沸腾(蒸发),回气过热度过小,液体制冷剂就会进入回气管,甚至压缩机里,必然会造成回气管甚至压缩机的结霜现象。

  冷库不同的是,根据所使用制冷剂的热力性质(理化性质),以及系统所规定的蒸发温度和回气过热度,当过热度过小时,如膨胀阀的开启度过大,或者系统中的制冷剂过多了,蒸发器里的液位过高(过多)时,回气中就会夹带过潮过湿气体,压缩机就有可能造成液击而结霜。

  这就是不同的系统,在不同的制冷剂以及不同的对应压力和温度下,出现不同的反应,也是制冷系统特定的热力工况反应,这是很容易理解的基础问题,不要误解和混淆了!