解析:多种商用中央空调系统的机组部件的温度状态及故障

[复制链接]
发表于 2017-9-29 13:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
商用中央空调系统进行检修时,温度的检查和测试十分重要,因为整个中央空调系统的机组部件都有一个其正常的温度范围,超出这个范围就属于不正常的状态。

    造成这些不正常的因素可能是故障,也可能是调整不正确,需要具体分析它的原因,并及时处理或检查。

    下面分别列出几种机组部件的温度状态,可在检修时作为重要参考。

    一、压缩机排气温度:

    1、正常范围:

    压缩机在夏季制冷状态下,排气温度比较高,不可用手触摸。如R22(制冷剂类型)制冷系统的排气温度不超过125℃左右。

    2、故障:

    (1)、排气温度超高原因,是压缩机的吸气温度超高,或是冷凝温度超高所造成,必须引起注意。

    (2)、排气温度过低,手摸排气管不烫手,这说明吸气温度特别低,压缩机可能湿行程运行或系统制冷剂特少情况下运行。

    压缩机湿行程运行容易损坏阀结构;制冷剂特少情况运行,会影响电动机的绕组散热,加速绝缘材料的老化。

    二、压缩机壳体温度:

    1、正常范围:

    (1)、上机壳受吸入蒸气的影响,温度比较低,处在微热或稍凉范围,估计在30℃左右,在吸气管的周围局部机壳表面有结露水的可能。

    (2)、下机壳内电动机的发热量和被冷冻油带出的摩擦热量,主要由蒸气带出机壳。

    2、故障:

    (1)、机壳表面温度超过正常范围,主要是制冷系统的吸气温度过高。过高的热蒸气迸入压缩机,吸收机壳内热量后,使蒸气的温度更高,从而使机壳的温度上升。

    (2)、机壳表团温度低于正常范围,其原因是吸气温度太低。它对冷冻油和电动机绕组的冷却都有利,但制冷量有所下降。

    三、冷凝器的温度:

    1、正常范围

    正常情况下,前半部散热管很热,且其温度有缓慢逐步下降的趋势。后半部散热管的热感程度与前半部相比有较大的降低。

    2、故障:

    冷凝器后半部管内制冷剂己逐步液化,已达到冷凝温度和过冷温度。当不正常情况产生时,多出现后半部接近常温(环境温度),其原因是压缩机制冷剂量不足;另外若整个冷凝管都很热,多是由于制冷剂量过多或通风量小,或环境温度高引起的。

    四、壳管式水冷冷凝器的温度:

    正常情况下是上半部比较热,下半部是温热。

    故障:

    若整个壳体都不太热,可能是由于制冷剂量不够;若整个壳体都很热,可能是由于冷却水量不足或散热效果差(水管内结垢)。

    五、过滤器的温度:

    正常情况下,吸气管用手摸感觉很凉,并结有露水。

    故障:

    若过滤器发凉,多可能是由于过滤网孔被污泥阻塞,使过滤器不畅通,当制冷剂流过滤网时,发生了节流现象;若过滤器不热,与环境温度相当,多是由于过滤网完全堵塞不通,制冷剂不能流动。

    六、吸气管的温度:

    正常情况下,吸气管用手摸感觉很凉,并结有露水。

    故障:

    若吸气管较冷、露水太多,以致使大面积结露,多是由于制冷剂流量过大,液体不能在蒸发器内全部气化,有液体回流现象。若吸气管不凉、不结露、机壳很热。多是由于制冷剂流量太小或制冷剂量不足。其后果是使排气温度上升,制冷量下降。

    七、热力膨胀阀的温度:

    正常情况下,膨胀阀的下半部阀很凉,并有露水,制冷剂流动声音很沉闷。

    故障:

    若阀体比较冷,表面露水较多,甚至结霜,制冷剂的流动声较大(气体流动)。多是由于过滤网堵塞不通,或者动力盒内制冷剂泄漏,阀孔关闭不通。

    八、毛细管的温度:

    正常情况下,毛细管发凉并伴有露水,有液体流动的声音。

    故障:

    若毛细管表面很凉,也结露,但流动声音较响,多为制冷剂不足;若毛细管表面不凉、不结露,听不到流动声音,多为出现过滤网堵塞或毛细管堵塞。

    九、蒸发器的温度:

    正常情况下,蒸发器外表面很冷,其凝露水珠不断地滴下来,迸出风温度较大,温度范围一般为12℃~14℃

    故障:

    若蒸发器表面不太凉,露水不多,或不结露,可听到制冷剂流动声音很响,进出风温差小。多是由于制冷剂量不足,或膨胀阀开启度小。