​【禁忌】自然通风进、排风口或窗扇的选择不合理

【分析】
合理地选择自然通风进、排风口或窗扇,可提高自然通风的效果。
【措施】
为了提高自然通风的效果,应采用流量系数大的进、排风口或窗扇,如在工程设计中常采用的性能较好的门、洞、平开窗、上悬窗、中悬窗及隔板或垂直转动窗、板等。
供自然通风用的进、排风口或窗扇,一般随季节的变幻要进行调节。对于不便于人员开关或需要经常调节的进、排风口或窗扇,应考虑设置机械开关装置,否则自然通风效果将不能达到设计要求。总之,设计或选用的机械开关装置应便于维护能防止锈蚀失灵,且有足够的构件强度。
【禁忌】 避风天窗设置不当
【分析】
我国幅员辽阔,气候复杂,有关避风天窗的设置条件,南北方应区别对待。设置避风天窗与否,取决于当地气象条件(特别是夏季通风室外计算温度的高低)、车间散热量的大小、工艺和室内卫生条件要求以及建筑结构形式等因素。
【措施】
(1)利用天窗排风的工业建筑,符合下列情况之一时,应采用避风天窗:
  ①夏热冬冷和夏热冬暖地区,室内散热量大于23 W /m3时。
  ②其他地区,室内散热量大于35 W /m3时。
  ③不允许气流倒灌时。
(2)利用天窗排风的工业建筑,符合下列情况之一时,可不设避风天窗:
  ①利用天窗能稳定排风时。
  ②夏季室外平均风速小于或等于1 m/s时。
【禁忌】 对空气清洁程度要求不同的房间,采取相同措施
【分析】
在设置机械通风的民用建筑和工业建筑物中有些比较清洁的房间,为了防止受周围环境和相邻房间的污染,室内应保持正压,一般采用送风量大于排风量来实现;反之,有些工业建筑,如电镀、酸洗和电解等车间放散有害气体,为了防止其扩散形成对周围环境和相邻房间的污染,室内应保持负压,一般采用送风量小于排风量来实现。
【措施】
要求空气清洁的房间,室内应保持正压。放散粉尘、有害气体或有爆炸危险物质的房间,应保持负压。
当要求空气清洁程度不同或有异味的房间比邻且有门(孔)想通时,应使气流从较清洁的房间流向污染较严重的房间。
【禁忌】 机械送风系统进风口的位置不符合要求
【分析】
关于机械送风系统进风口位置的规定是根据国内外有关资料,并结合国内的实践经验制定的。其基本点为:
 (1)为了使送入室内的空气免受外界环境的不良影响而保持清洁,因此规定把进风口直接布置在室外空气较清洁的地点。
 (2)为了防止排风(特别是放散有害物质的工业建筑的排风)对进风的污染,所以规定进风口应低于排风口。
 (3)为了防止送风系统把进风口附近的灰尘、碎屑等扬起并吸入,规定进风口下缘距室外地坪不宜小于2 m,同时还规定当布置在绿化地带时,不宜小于1 m。
【措施】
机械送风系统进风口的位置,因符合下列要求:
 (1)应直接设在室外空气较清洁的地点。
 (2)应低于排风口。
【禁忌】 生产厂房的送风系统不符合规定
【分析】
对进风口的布置做出规定,是为了防止互相干扰,特别是当甲、乙类物质厂房的送风系统停运时,避免其他建筑物的送风系统把甲、乙类建筑内的易燃易爆气体吸入并送到室内。
规定进、排风口的防火防爆要求,是为了消除明火引起燃烧或爆炸危险。
【措施】
用于甲、乙类生产厂房的送风系统,可共用同一进风口,但应与丙、丁、戊类生产厂房和付诸建筑物及其他通风系统的进风口分设;对有防火防爆要求的通风系统,其进风口应设在不可能有火花溅落的安全地点,排风口应设在室外安全处。