   一、除湿机不除湿故障的检修顺序:

    1.通风系统故障:

    ①进风栅与出风栅:A.人为损坏或老化龟裂;B.进风或出风严重受阻;

    ②空气过滤网:被灰尘阻塞或损坏;

    ③蒸发器:A.蒸发器冷凝器翅片积尘;B.蒸发器表面结冰;

    ④风扇电机:A.电容器损坏;B.风扇电机抱轴;C.转子与轴松动;D.轴弯曲变形;E.轴承损坏;F.绕组烧毁;

    ⑤风叶:A.固定螺丝松动;B.风扇风叶变形或损坏;C.风叶积尘严重,严重影响出风量;D.小型除湿机风叶还存在因积尘严重而卡死风叶的现象。

    2.电气系统故障:

    ①压缩机、风扇均不转:A.电源被切断;B.开关未合上;C.插座断线;D.电压过低;E.断路器断开;F.保险管烧断。

    ②压缩机不转、风扇转:A.启动器故障;B.电容器故障;C.过载保护。

    ③压缩机、风扇均运转:制冷系统故障。

    3.制冷系统故障:

    ①制冷剂全泄漏;

    ②制冷系统堵塞:A.脏堵;B.油堵;C.焊堵;

    ③制冷剂过量;

    ④压缩机无排量(故障)。

    4.压缩机故障:

    ①压缩不良,高低压室窜气;

    ②运行件损坏,压缩机抱轴。

    二、除湿机噪音增大故障的检修顺序:

    1.地面不平,除湿机放置不平稳;

    2.除湿机上零件松动;

    3.除湿机内有异物;

    4.风扇扇叶损坏或变形引起动平衡被破坏;

    5.启动器故障;

    6.管路之间有碰撞;

    7.风机缺油;

    8.风机轴承故障;

    9.压缩机噪音过大;

    10.充注制冷剂或润滑油过多,造成液击。

    三、除湿机向地面流水故障的检修顺序:

    1.除湿机放置不平衡,接水槽过度倾斜,致使水溢出;

    2.接水槽的排水孔或排水管堵塞;

    3.接水槽损坏漏水;

    4.出水管连接处漏水或出水管老化破裂。

    四、运转正常但除湿效果变差的故障检修顺序:

    1.空气过滤网积尘严重,气流受阻;

    2.出风口吸障碍物,气流受阻;

    3.风机转速变慢;

    4.房间密封性差,室外湿空气大量渗入;

    5.房间面积过大;

    6.室内散湿物过多;

    7.蒸发器翅片上积尘较多,使冷冻除湿效果降低;

    8.蒸发器表面结霜;

    9.蒸发器内积油较多,制冷除湿效果降低;

    10.制冷剂充量不足;

    11.制冷剂泄漏;

    12.毛细管规格不对,管径较大,节流降压不够;

    13.制冷系统发生冰堵;

    14.制冷系统部分堵漏;

    15.制冷系统内有空气;

    16.压缩机压缩不良,排量减少。

    五、压缩机不能启动的故障检修顺序:

    1.电源故障,电压过低;

    2.电路保险管烧断或开关损坏;

    3.启动电容器损坏;

    4.过热保护未复位或故障;

    5.各种继电器未复位或故障;

    6.电机绕组断路或烧毁