空调管路系统设计的主要原则有哪些?

[复制链接]
发表于 2017-9-21 14:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
     空调管路系统设计主要原则有哪些?

    1.空调管路系统应具备足够的输送能力,例如,在中央空调系统中通过水系统来确保渡过每台空调机组或风机盘管空调器的循环水量达到设计流量,以确保机组的正常运行;又如,在蒸汽型吸收式冷水机组中通过蒸汽系统来确保吸收式冷水机组所需要的热能动力。

    2.合理布置管道:管道的布置要尽可能地选用同程式系统,虽然初投资略有增加,但易于保持环路的水力稳定性;若采用异程系统时,设计中应注意各支管间的压力平衡问题。

    3.确定系统的管径时,应保证能输送设计流量,并使阻力损失和水流噪声小,以获得经济合理的效果。众所周知,管径大则投资多,但流动阻力小,循环水泵的耗电量就小,使运行费用降低,因此,应当确定一种能使投资和运行费用之和为最低的管径。同时,设计中要杜绝大流量小温差问题,这是管路系统设计的经济原则。

    4.在设计中,应进行严格的水力计算,以确保各个环路之间符合水力平衡要求,使空调水系统在实际运行中有良好的水力工况和热力工况。

    5.空调管路系统应满足中央空调部分负荷运行时的调节要求;

    6.空调管路系统设计中要尽可能多地采用节能技术措施;

    7.管路系统选用的管材、配件要符合有关的规范要求;

    8.管路系统设计中要注意便于维修管理,操作、调节方便。