冷水机组常见故障原因与解决办法

[复制链接]
发表于 2017-7-19 10:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

    冷水机组常见故障原因与解决办法

    一、冷水机不能制冷的原因

  1、过滤网堵塞,当过滤网堵塞了之后,冷凝器上的灰尘会越积越多,久而久之便会影响制冷设备的制冷效果。长此以往,甚至可能导致制冷设备不能制冷了。
  解决方法:定期或者不定期的清理过滤网。
  2、冷却液含量少,冷却液含量过少会导致设备吸不上油,制冷效果降低。
  解决方法:经常检查下冷却液,看看冷却液位是否维持在高低间,当冷却液过低的时候及时添加冷却液。
  3、缺少氟利昂,在一些早期的使用氟利昂作为制冷剂的制冷设备中,使用时间长了之后氟利昂会挥发,从而影响制冷效果。
  解决方法:保利德制冷提醒您氟利昂可能会对人身体有一定的危害,所以遇到这种情况应找专业的维修公司进行添加。
  4、供电电压低或者制冷设备的功率不够。

  二、怎样判断冷水机缺氟?

  主要表现为氟压低,制冷量下降,回气温度升高,排气温度升高,或者自然看蒸发压力了,如果冷却不下来,而蒸发压力又很低,低于2-3kg那自然不对了,就要怀疑是否漏了,但是也有可能是别的原因造成的。还有停一段稍长时间开机后,蒸发压力迅速从温度对应压力降到2-3也是不对的。

  三、工业冷水机一般加的是什么型号的制冷剂?

  现在冷水机制冷剂如果没有特殊要求都是用HCFC-22,就是R22,其沸点是-41度.物化性质:R22(Freon22,二氟一氯甲烷Chlorodifuoromethane),分子式CHClF2,分子量86.47。R-22在常温下为无色,近似无味的气体,不燃烧、无腐蚀、毒性极微,加压可液化为无色透明的液体,为HCFC型制冷剂。主要用途:氟利昂-22,分子式:CHClF2,分子量:86.47。R-22广泛用于家用空调、中央空调和其它商业制冷设备;也可用作聚四氟乙烯树脂的原料和灭火剂1121的中间体。

  四、冷水机运行中出现结霜怎么办?如何解决?

  1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。不论充注的过多或是过少,都会影响到冷水机能否正常运行。
  2、是否是多台冷水机组并联使用?如果机组开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台冷水机的开停时间)。
  3、如果是一台冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。
  4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。
  5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。
  6、如果冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。
  如果冷水机出现结霜故障,企业一定要及时利用专业的方法完成故障处理,确保冷水机安全、稳定运行,并定期检查冷水机的各个部件是否有磨损或损坏,应及时更换。此外,企业购买冷水机,应根据生产需求合理匹配冷水机,以便更好的使用冷水机,减少企业使用成本支出。