        暖通设计中防火与排烟的阀门种类繁杂,应用场合不同时,阀门设置也不尽相同。

  从规范出发,GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》仅规定的三种阀门:防火阀(FHF),排烟防火阀(PFHF),排烟阀(PYF),当然此标准的定义和符号分类标记均为非强制性条文,也就是说,可以出现以上三种阀门之外的其他阀门类型。

  从定义可以看出,防火阀(FHF)均为70℃常开,排烟防火阀均为280℃常开,排烟阀(这里相当于排烟口)均为常闭。

  问题1:是否存在70℃常闭的防火阀?

  应该存在DFHF(B70℃),即70℃常闭电控防火阀,平时常闭,可以电控开启,手动、电动复位,70℃时熔断关闭,应用于平时不需要排风的气体消防房间(如做了空调的档案库)。

  问题2:是否存在280℃常闭的排烟防火阀?

  个人认为不存在280℃常闭的排烟防火阀,从定义中可以看出,排烟防火阀主要是排烟实用,280℃熔断关闭进行防火作用。既然排烟时需要使用,则做成常开的更可靠,可以避免常闭阀门在火灾发生时发生故障无法开启的情况。

  如果是排风兼排烟系统中平时不排风,仅火灾时需要排烟的风管,使用常闭的排烟阀/排烟口+常开280℃排烟防火阀即可。(如果排烟口自带280摄氏度熔断,可以不使用常开280℃PFHF?)

  有一种“自动排烟防火阀”,为平时常闭,发生火灾时开启,这与排烟阀的动作相似,但是排烟阀一般不具有208摄氏度熔断的防火功能,而自动排烟防火阀可以在280℃熔断关闭。该阀应设置在排烟系统的管道上或安装在排烟风机的吸入口处。

  这里的“自动排烟防火阀”可以用常闭的排烟阀/排烟口+常开280℃排烟防火阀替代,这时发生火灾排烟口开启并连锁风机启动即可。若安装在风机吸入口与排烟管道末端,发生火灾时需要连锁开动全部的“自动排烟防火阀”,且需要连锁启动风机,控制更为复杂,中间有一个开启失败则系统不能正常运行,可靠性不如常闭的排烟阀/排烟口+常开280℃排烟防火阀。

  问题3:排烟阀是否存在常开?

  这里的排烟阀也就相当于排烟口,对于常见的板式排烟口与多叶排烟口,市场上常见的均为常闭形式,一般不需要常开的排烟口。对于排风兼排烟系统的排烟口,可以采用“单层百叶+280℃电控排烟防火阀”进行控制。

  问题4:70℃防火阀的应用场合有哪些?

  防火阀应用场合很多,在空调送回风干管,通风风机进出口,风井入口,管道穿越防火分区/变形缝/重要房间/机房/火灾危险性大的房间的隔墙或楼板,垂直风管与每层水平风管连接处。等很多场合都需要设置防火阀。

  问题5:对于没有空调机房的空调,如新风换气机,吸顶式空调器等,防火阀如何设置?

  此时,并不必须设置防火阀、在回风管上设置防火阀、送回风均设置防火阀。个人认为如果发生火灾,可由消防控制室直接关停空调,不需要设置防火阀。如果没有控制中心,可以在回风管道上设置防火阀并连锁空调主机,回风温度70℃时熔断关闭并关闭空调主机。在送风管道上设置防火阀起不到作用,因为风先通过回风管进入空调,在回风管上设置防火阀就可以满足要求。

  问题6:送回风主干管的防火阀是否要连锁空调主机?

  个人认为需要连锁空调主机(如果可以实现)。

  
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  如果风机出口通往风井,且该风井仅仅带此一个系统,可以不设排烟防火阀。(如果穿越了防火分区,一定要设排烟防火阀)

  如果风机出口通往风井,该风井带2个或2个以上的系统,则每个系统风机出口靠风井处(200mm以内)设280℃常开排烟防火阀且连锁风机关闭,且后面设止回阀。
发表于 2017-6-21 16:40:58 | 显示全部楼层
现在有个消防产品3C认证的规定 阀门风口的类型都有严格规定
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2017-6-7 00:39:27 | 显示全部楼层
问题2:280℃常闭的排烟防火阀是有的,排烟支管采用百叶风口+280℃常闭的排烟防火阀是比较常见的。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-6-7 00:41:22 | 显示全部楼层
问题6:空调主干管上的防火阀宜在控制室显示开关状态,其它不做要求。这是规范明文规定的。
发表于 2017-6-7 08:40:28 | 显示全部楼层
489330759 发表于 2017-6-7 00:39
问题2:280℃常闭的排烟防火阀是有的,排烟支管采用百叶风口+280℃常闭的排烟防火阀是比较常见的。

支持,常开的280℃排烟防火阀的漏风量较为严重,在高层建筑中做常闭的280℃排烟防火阀可以有效的减少漏风量,保证着火层的排烟量。
发表于 2017-6-7 08:42:35 | 显示全部楼层
 问题9:防火阀设置在哪一侧?

  防火阀的设置主要是考虑隔声,应设在机房内靠近机房墙体处,其后端应设置有效的隔音措施,防止机房噪声传至机房外。
发表于 2017-6-19 16:23:09 | 显示全部楼层
个人认为需要连锁空调主机(如果可以实现)。
发表于 2017-6-20 08:49:57 | 显示全部楼层
火灾断电,空调风柜是停机状态
发表于 2017-6-20 10:53:19 | 显示全部楼层
防火阀 一般常开,防烟阀一般常闭
发表于 2017-6-20 11:17:18 | 显示全部楼层
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg