冷库系统冰堵、脏堵、油堵特征与处理方法

[复制链接]
发表于 2019-11-18 10:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、冷库系统冰堵特征与处理方法



冷库系统冰堵的特征是:制冷系统的压缩机工作正常,但制冷效果差, 高压排气压力比正常值偏低,低压回气压力比正常值也偏低甚至为负值。制冷系统发生冰堵后,制冷剂不能循环,造成冷库内温度升高,蒸发器上出现 自动融霜现象,蒸发器干净后,制冷系统又恢复制冷了。






热力膨胀阀冰堵塞一般发生在膨胀阀的节流孔处,其故障特征是:制冷系统开始运行时制冷正常,但过了一段时间,蒸发器开始出现融霜现象。待融霜过程结束以后,蒸发器恢复制冷状态,过一段时间后再次出现融霜现象。






遇到热力膨胀阀冰堵塞问题的处理方法是:对于热力膨胀阀轻微冰堵, 可用热毛巾敷在热力膨胀阀冰堵处,即可化开冰堵,恢复制冷系统运行;如果冰堵程度比较严重,不能恢复制冷系统的正常运行,可将干燥过滤器两端的截止阀关闭,从制冷系统上拆下干燥过滤器,更换干燥过滤器中的干燥剂后,先打开干燥过滤器进液口的截止阀,松开出液口的截止阀进口纳子,待有气体跑出后拧紧再打开干燥过滤器出液口的截止阀,即可消除故障现象,恢复制冷系统正常运行。


2、冷库系统脏堵特征与处理方法



冷库系统脏堵的特征是:制冷系统的压缩机运行正常,但蒸发器不结霜,高压排气压力比正常值偏低,低压回气压力比正常值也偏低甚至为负值。制冷系统发生脏堵后,制冷剂不能循环,引起高低压力继电器低压保护动作,压缩机停机。再次手动开机,故障现象依然,就是典型的脏堵故障了。






热力膨胀阀经常出现脏堵,其特点是:当膨胀阀的进口 处出现结霜(或阀盖也结霜),进液管的温度比常温低,甚至结露。压缩机的吸气压力低于库温下的相对应的正常压力,冷库内温度下降缓慢或不下 降,这说明热量膨胀阀存在脏堵现象。


遇到热力膨胀阀出现脏堵问题的处理方法是:将制冷系统的出液阀至蒸发器的截止阀关闭。拆开膨胀阀的进液口,取出滤网用煤油清洗后重新装回,更换干燥过滤器中的干燥剂后,先打开干燥过滤器进液口的截止阀,松开热力膨胀阀出液口的截止阀进口纳子,待有气体跑出后拧紧再打开热力膨 胀阀出液口的截止阀,即可消除故障现象,回复制冷系统正常运行。

3、冷库系统油堵特征与处理方法



冷库制冷系统油堵是指:热力膨胀阀的阀孔被凝固的润滑油堵塞而阻碍制冷剂流动的现象。


一般发生在低温冷库的制冷系统,或选用凝固点偏高,以及劣质冷冻油所致,因为劣质冷冻油凝固点偏高,可能造成冷冻润滑油在与制冷剂混合后,流经热力膨胀阀阀孔时,因温度骤降而使部分润滑油从制冷剂中析出并冻成厚糨糊状,造成热力膨胀阀阀孔被堵塞,遇到制冷系统油堵问题,通常需要更换冷冻油。