空调冷热源方案大全

[复制链接]
发表于 2019-11-8 11:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先介绍:民用建筑常规的几种冷热源无外乎就以下这几种:

简略图片示意:


怎么来确定某一项目使用以上冷热源方式呢?


主要包括设备及系统的优缺点机房布置初投资运行费用等因素进行出发,为项目建议一个高效、可靠和合理的能源系统。


一:电制冷+燃气锅炉方案:

优缺点:

此方案为最基本的集中空调方案系统形式,机电系统相对简单,运行可靠,从设计到施工及运行维护管理都是最为成熟可靠的系统形式。

此方案是非常成熟的空调系统配置,实际应用也最为广泛,不过需要占用地下室比较大的空间,制冷机房与锅炉房有层高要求,且锅炉房需要考虑泄爆口位置。


机房布置:

大致选型示意:



机房布置简图(制冷机房):




机房布置简图(锅炉房):



初投资:

制冷机组+锅炉方案初投资简图:


注:水泵按照二次泵进行估算;电制冷价格经初步咨询各主机厂家按平均值选取


运行费用:

制冷机组+锅炉方案运行费用简图:


注:全年按采暖120天,制冷180天计算;天然气热值按照8200大卡∕立方,价格按照3.08元/(NM3/H)计算,用电量按照0.89元/KWH。每个地区不一致,需根据当地实际情况而定。


二:溴化锂;溴化锂+制冷机组方案:

优缺点:

采用燃气作为驱动,可以节省配电功率;但溴化锂机组的维护成本高,衰减快,不节能。

溴化锂机组可在夏季提供冷量,冬季提供热量,标准配置的单台溴化锂机组制热量低于制冷量,而一般建筑对冷量的要求远远大于制热量,从系统配置的经济性及运行的便捷性考虑,如项目采用冬季制热的总负荷选择溴化锂机组,夏季不足的制冷负荷通过电制冷机组补充。

注:溴化锂机组因几年后机器衰减较大,一般配置时均需放大型号。


机房布置:

大致选型示意:



机房布置简图(溴化锂+制冷机房):



初投资:

溴化锂+制冷机组方案初投资简图:


注:直燃机按照远大价格;水泵按照二次泵进行估算。


运行费用:

溴化锂+制冷机组方案运行费用简图:


注:全年按采暖120天,制冷180天计算;天然气热值按照8200大卡∕立方,价格按照3.08元/(NM3/H)计算,用电量按照0.89元/KWH。每个地区不一致,需根据当地实际情况而定。

三:风冷热泵方案:

优缺点:

因风冷热泵机组放置于室外,能节省地下室制冷及锅炉机房面积,水泵房等必需的室内机房,层高亦无特殊要求,同层高即可,这样大大增加了室内有效面积的使用率,该系统在用地紧张的项目上也应用广泛。不足的是,风冷热泵机组COP较水冷式电制冷机组低,单位制冷量的耗电量比水冷式电制冷机组高,且需考虑室外的噪声影响,以及机组放置的楼板承重结构问题。

此方案在淮河以南的夏热冬冷地区的中小型工程、无法设置锅炉房的项目上被广泛采用,系统较成熟。


机房布置:

大致面积示意:



风冷热屋面布置简图:

注:风冷热泵系统占用大量屋面面积,可能影响屋面景观设置。


初投资:

风冷热泵案初投资简图:


注:设备价格按照合资档次考虑。设备价格均按照业内知名厂家价格估算。(风冷热泵1000元/KW)。


运行费用:

风冷热泵方案运行费用简图:


注:工作小时数按照14小时/天计算;每月按照30天计算。

另外:地(水)源热泵、VRF、分体机、市政、能源站、三联供等等其他空调冷热源确定方式,如果遵循以上几点进行操作,常规下不会出问题。

注意:以上不管是选型、设计、运行费、初投资等各地区都会有一定量的差别,请根据项目当地实际要求进行有必要的计算。