截止阀,也叫截门。它在开闭过程中,密封面之间摩擦力小,比较耐用,开启高度不大,制造容易,维修方便,不仅适用于中低压,而且适用于高压。

截止阀工作原理

截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。

截止阀的闭合原理是,依靠阀杠压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。

截止阀只许介质单向流动,安装时有方向性。截止阀的结构长度大于闸阀,同时流体阻力大,长期运行时,密封可靠性不强。

截止阀的分类


按通道方向分类

1、直通式截止阀

介质进出口通道在同一方向上,呈180°,流动状态的破坏程度较小,通过阀门的压力损失相对较小。

2、直流式截止阀

阀杆和通道形成一定角度,阀座密封面和进出口通道有一定角度,,流体几乎不改变流动方向,是截止阀中流阻最小的。适合有结焦和固体颗粒的管路。

3、角式截止阀

介质进出口通道不在同一方向上,呈90°夹角,会产生一定的压降,最大优点是可以安装在管路系统的拐弯处,即节约弯头,又方便操作。

按螺杆上螺纹位置分类

1、上螺纹阀杆截止阀

阀杆螺纹在壳体的外面,不与工作介质直接接触,阀杆螺纹不受介质腐蚀,便于润滑,操作省力。

2、下螺纹阀杆截止阀

阀杆螺纹在阀体内部,与工作介质直接接触,阀杆螺纹易受介质腐蚀,且无法润滑,多用在公称直径较小且介质工作温度不高的场合。

按用途分类

1、国标截止阀

国标截止阀是截止阀系列中最常用的产品,API美标截止阀美标截止阀执行ANSI和API标准,阀瓣和阀座的密封面采用不同硬度的司太立钴基硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。

2、衬氟截止阀

衬氟阀门又称氟塑料衬里耐腐阀门,是将聚四氟乙烯树脂(或型材经加工)采用模压(或镶嵌)方法置于钢质或铁质的阀门承压件的内壁(同样的方法适用于各类压力容器及管路附件的内衬)或阀门内件的外表面,利用其在抗强腐蚀介质方面的独特性能制做成各类阀门和压力容器。

衬氟截止阀衬氟截止阀适用在-50~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体,液体介质的管路上使用。

3、针型阀

针型阀是一种小口径仪表阀门,在仪表测量管道系统中起启闭和精确的流量控制作用,主要有电站仪表系列、油田专用系列、美标系列等。

4、低温截止阀

低温截止阀通常指工作温度低于 -110℃ 的阀门,广泛应用于液化天然气,液化石油气体和其它低温行业。

目前可制造适用温度达 -196℃ 的截止阀,全部零件采用液氮进行低温预处理,完全避免使用过程中密封变形泄露。

5、柱塞式截止阀

柱塞阀柱塞阀又名柱塞截止阀,其密封面采用径向密封结构,由套在磨光柱塞上的两个弹性密封圈通过阀体与阀盖的连接螺栓施加在阀盖上的载荷把柱塞周围的弹性密封圈压紧实现密封的截止阀门。

6、保温夹套截止阀

保温夹套截止阀采用保温夹套设计,利用外部热源在阀门的外部循环加热,可以有效防止介质通过阀门时温度损失,保证介质的温度。

7、氧气专用截止阀

氧气专用截止阀采用材质优良的硅黄铜或不锈钢铸造而成,具有机械强度高,耐磨损、安全性好等优点。

使用在氧气管路上,具有最佳的防爆阻燃性能,消除了氧气管路上的不安全因素,广泛应用于钢铁、冶金、石化、化工等用氧工程的管网中。除了具有普通阀门的功能外,又有其自身的特点。

在制造时采用严格的禁油措施,并且所有零件在安装前均进行严格的脱脂处理。

8、波纹管截止阀

波纹管截止阀采用成形不锈钢波纹管设计,波纹管往复试验10000次无故障,密封性能可靠,适用于易燃易爆,有毒有害介质的工矿,可以有效地防止阀门外漏现象。