制冷压缩机卡缸的判断与修复方法

[复制链接]
发表于 2019-10-31 10:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:测量压缩机电流

首先使用万用表交流电流档, 用钳头夹住室外机接线端子上N端的引线, 测量室外机电流, 在通电压缩机起动时实测电流约65A,远远大于启动电流,说明压缩机可能是卡缸导致起动不起来。


在压缩机起动时测量接线端子处电压约交流210V, 说明供电电压正常,初步判断压缩机电容损坏。使用同容量的新电容代换试机, 故障依旧, N端电流仍为约65A,从而排除压缩机电容故障, 初步判断为压缩机损坏。

第二步:测量压缩机线圈阻值

为判断压缩机为线圈短路损坏还是卡缸损坏, 断开空调器电源, 使用万用表电阻档, 测量压缩机线圈阻值:实测红线公共端(C)与蓝线运行绕组(R)的阻值 为1.1欧姆, 红线C 与黄线起动绕组(S)阻值为2。3欧姆, 蓝线R 与黄线S 阻值为3.3欧姆,根据3次测量结果判断压缩机线圈阻值正常。


第三步:查看压缩机接线端子

压缩机的接线端子或连接线烧坏, 也会引起起动不起来或无供电的故障, 因此在确定压缩机损坏前应查看接线端子引线。


例:查看接线端子和引线均良好,松开室外机二通阀螺母, 将制冷系统的氟R22全部放空, 再次通电试机, 压缩机仍起动不起来, 依旧是3s后室内机停止压缩机和室外风机供电,从而排除系统脏堵故障。


拔下压缩机线圈的3根引线, 并将接头包上绝缘胶布, 再次通电开机,室外风机一直运行不再 停机,但空调器不制冷, 也不报代码,从而确定为压缩机卡缸损坏。

四、压缩机卡缸处理方法:

1、电容启动法:加大电容是最常见的方法之一,简单的说就是在原来电容上并一个电容或者换一个大点的电容,以增加启动力矩让压缩机更容易运转起来。注意:压缩机启动了二三秒就立即关机!这种方法经常有技工使用,还是有不错的修复率。

2 、敲击法:一般选择木锤或者就地选择可用物件。在压机启动时重锤敲击其身上的三个焊点。但要注意力道,不能敲变形。轻轻地敲击压缩机外壳,把卡住部位稍微振松,有时可启动运转或把电源电压往上调高10%,多次启动冲击,这个方法可解决润滑不够的卡缸现象,对旋转式压缩机特别有效。

3、气压冲击法:把氟里昂放掉,以减小压力,然把压缩机单独拆下,从高压管 用氮气给压缩机一个0.1MPA的反作用力。使抱轴机件有所松动。冲气5分钟。然后再采用上述方法。

4、三相电源启动法:上述都不起作用的话 可用三相电源启动法,接法就是N接C,R和S都接不同相的火线,插电短时间启动6秒以内。