空调风管静压选择的确定方法

[复制链接]
发表于 2019-10-24 10:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、基础知识

1.压力的种类
动压—由风速而产生的压力;空调厂家设计时均已经考虑,无需计算。静压—垂直作用于风管壁面的压力,用于克服风管阻力;所以,对于风管机组有零静压和带静压之分,零静压指静压为0pa,不能接风管,因为无法克服风管阻力, 而使得风无法吹出。带静压机组指带有静压,可以接风管,因为静压可以克服风管阻力。

全压—静压和动压之和;机外静压—机组出风口处的静压,已经扣除机组风机、翅片等的阻力损失;机外余压—机组出风口处的全压,包括机外静压和动压。
2.推荐风速
风速指通风管道内空气流动的速度。一般空调系统的风速在14m/s 以下(属于 低速风管),阻力计算的误差较小。低速空调系统的风速因处于通风系统的不同位 置而不同,推荐风速可参照表 2-1,表 2-2,表 2-3。

表 2-1 低速风管推荐风速 (m/s)
表 2-2 低速风管系统的最大允许流速 (m/s)
表 2-3 以噪声标准控制的允许风速(m/s)

3.风管截面积的确定
当空调房间送风量为已知时,确定送风管道截面尺寸的方法有两种:假定风 速法和比阻法,假定速度法比较常用,现介绍之。

首先应已知空调送风量(参照前述的方法),然后根据建筑物的空调送风系统 查出风速值(假定风管中的风速,再通过下式计算出风管面积。

最后确定风管的管径(圆管直径或矩形管道的边长)。风管截面积计算公式:F=L/(v×3600)m2(3-1)
式中L--风量m3/h;v--风速  m/s;F--风管面积  m2

二、风管静压选择的确定

1.空调通风管道阻力计算步骤
风管系统的计算总阻力包括:沿程损失和局部阻力(摩擦阻力和局部阻力)。一般在通风系统中用的最多的是等压损法和假定速度法,现以假定速度法为例说明之。
计算前应先绘制出风管系统的轴侧图,然后进行分段编号,表出风管尺寸、风 管长度和风量。(注意:计算阻力时必须选择压力损失最大的管路计算,通常选择管路长度最长的管路。)
具体计算方法如下:
1) 假定各管段的风速;
2) 计算出该段的管道截面尺寸;
3) 选出标准风管尺寸;
4) 重新按标准风管尺寸,计算出管内的实际流速;
5) 进行各管段的阻力计算;具体的计算公式如下:
①直管路的压力损失(沿程阻力)(pa)=L×△P
L:直管长度(m)
△P:单位摩擦损失(pa/m)
②弯头、分支、手动阀门等部位的压力损失(摩擦阻力)(pa)=个数×△Pt
△Pt=ζ×(V2/2g)×γ
△Pt:局部压力损失(pa/个) ζ:局部阻力系数;V:风管内风速(m/s) g:重力加速度 9.8m/s2γ:比重 1.2kg/m3
③直管及弯头、分支、阀门类等(总管路)的压力损失 H(pa)
H=K1×(L×△P+个数×△Pt)
K1为风管材料的修正系数