水电安装规范做法

[复制链接]
发表于 2019-10-8 10:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、水电安装规范内容:



1) 布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻 燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。
2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至 墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不 得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接 口后,折弯安装。
4) 管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用 生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。
5) 导线装入套管后,应使用导线固定工具,先 固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。
6) 严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一 点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施。
7) 严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止 水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理。)
8) 穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40% ,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。
9) 导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留 有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。
10) 装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷, 间距15公分中。
11) 电线与水管平行距不应小于30公分,交叉. 过桥距不应小于10公分。
12) 电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必 须有阻燃管保护。
13) 水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。)


二.强电系统施工工艺要求



1) 每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置, 漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修。
2) 配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应 不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。箱体的底面离地面高度变宽宜1.8 米。原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加 过渡盒,并与设计,监理确定方案,在监理指导下方能进行施工。
3) 电路排布为所以空调各自独方一路,所以照 明为一路,厨房插座为一路,(厨房.卫生间单放插座 ,卫生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨,卫以外的所以普通插座为一路,不同的房型均可参照以上的办法。
4) 两路线的零线,地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm
5) 入户总开最少为60A以上,客厅和空调最好为40A。
6) 卫生间安装浴霸的应单独分路,线直径为 2.5mm平方,卫生间内安装电水器时应单独分路,视容量大,小确定用线截面,一般为2.5mm平方4mm平方左右。

7) 厨房用电:厨房需要单独分路导线径2.5mm 平方.
8) 普通插座与灯具超过25只的需增加分路进行控制。
9) 导线色标:配电箱及各回路配线均需规范要 求进行分色。
10) 配线时,相线与零线的颜色应不同,同一 住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
11) 文明施工,规范施工,加速施工,给整个 工程开个好头。


三.弱电系统施工的技术施工要求



1) 电话必须使用专用电话线穿线管敷设,不能 与其他线混穿一管。
2) TV有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆 线(宽频7.5II),并严禁对接,有线网络线的弯曲半径>或=8D(R为64MM)。
3) TV有线电视线严禁与网络线混穿一管。
4) 强弱电严禁在同一根管内铺设,不得接入同 一个接线盒。
5) 强弱电线管间距要大于15mm。电话线、电视 线等信号线不能和电线平行走线点这免费下载施工技术资料。
6) 四终端以下的安装,应采用分频器(分配器) 。分配必须安装在120型的大方线盒内(TV盒)减少电平信号的损失,同时又便于维修。
7) 进行通电实验,检查所有电器元件的工作状 态功能是否正常。
8) 留足音响线出口的长度方便以后移位(应留 足1米距离),并保护。
9) 完毕后有电工绘制电路图(电器排列平面图 ,系统图)。(这一点上我们做的很不够,以后一定要做到这点。)
10) 电工必须配有持证上岗,配备规范电工工具。
11) 电工工作时必须穿绝缘鞋,必须两人以上 操作,严禁穿短裤进行工作,文明施工。


四.灯具的安装工艺要求



1) 灯具的安装最基本的要求就是牢固。
2) 室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜 前灯等灯具时,高度低于2.4m及以下的灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全。
3) 卫生间及厨房装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口 灯头接线,相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。
4) 台灯等带开关的灯头,为了安全,开关手柄 不应有裸露的金属部分。
5) 装饰吊平顶安装各类灯具时,应按照灯具的 安装说明的要求进行安装灯具重量大于3kg应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安(能用吊平顶吊木龙骨支架安装灯具)。不得挂在相邻的水管、电管上,必须独立吊挂。从灯头箱盒引出的 导线应用软管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内

6) 轻型灯具,可吊挂在原有或有附加大、中龙 骨上,但必须做加固处理。严禁吊挂在空调风管、水管和电管上。
7) 成排灯具必须横平竖直,允许偏差不大于 3mm.
8) 在吊平顶内与灯具连接的导线,必须有软管 保护,不得裸线。