设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 53|回复: 0

冷凝压力过低的危害与四种控制方法

[复制链接]
发表于 2019-10-8 10:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季(环境温度比较低)的时候,冷凝器的冷凝压力往往很低,使得膨胀阀两端的的压力降减小,而导致蒸发器获取的冷媒偏小,从而使制冷系统故障产生。


1、冷凝压力过低故障



在制冷系统中,如果冷凝器安装在室外,系统的排气压力(冷凝压力)在冬季(或者低温环境下)往往会比较低,这种情况在北方往往更常见,对于空调而言是,对于其他设备(冷库等)而言同样存在该情况;

冷凝压力过低会使得膨胀阀无法在其两端获得足够的压力降,难以向蒸发器提供适当的制冷剂,一方面系统的制冷量达不到要求,而来也会使系统频繁低压报警等故障;



2、几种低温下提高冷凝压力的方法



通过上面的介绍,我们知道冬季低温环境下,制冷系统容易有冷凝压力过低的故障,那么我们有没有什么办法,来避免低温环境下冷凝压力过低呢?
答案是有的:
1、利用排气 压力控制器控制风机间歇运行;
2、控制风机转速;
3、采用风门或者风机间断运行控制空气流量;
4、采用冷凝器溢流装置。


3、排气压力控制器的方法



风机间断运行简单好用,而且技术成熟,采用的控制器是压力控制器,这种压力控制器可以控制风机的间隙性启动停止;


当压力过低时,关闭风机;当压力过高时,开启风机;

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 津ICP备14003853号-2 津公网安备12010202000413 )  

GMT+8, 2020-5-29 09:53

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表