中央空调压缩机维修案例

[复制链接]
发表于 2019-9-29 10:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例1:某宾馆共安装了5套模块化3机并联多联系统,都为三个30kW模块并联结构的数码机型。每套模块配置了42~44台3kW的超薄风管内机。


机组1,出现某模块中的数码压缩机经常性的排气过高,并最终导致保护。 检查发现,每套模块配置了42~44台3kW的超薄风管内机,从数量和容量上来看这样的配置给系统回油都带来了较大的困难,超配147%。

运行观察,接上调试器后,对机组的运行参数进行了全面监控,发现该数码压缩机排气温度很高,定频压缩机排气温度并不高。最终检查发现,该数码压缩机排气管路段出现了问题,是油分离器脏堵造成的。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

案例3:某酒店客房,安装19套直流变频多联机,95台挂壁式室内机。新机安装后全部出现问题,即频繁出现多种保护 。有时候一天出现一次,有时候几天不出现。基本全部机组都有类似问题。

检查发现,室外机组安装在每一层楼的阳台处,内机及外机落差较小,只有2.5米左右,不存在高落差问题,并且室内机组与外机之间距离很近,内机分布均匀分布在各房间,冷媒管道最长的也在20米以内,不存在冷媒管道过长的问题。

但是,通过连接监控软件仔细检查,在切换内机负荷的过程中,有时很正常,有时候压力变化很大,偶尔出现高压保护,偶尔出现低压保护。出现这种情况,极可能是两套机组冷媒串管或者通讯线接混。最终确定是大部分机组的通讯线接混。

案例4:某品牌模块化数码多联机组共15台,室内机采用四面出风天井机和风管机。该工程自调试以来,模块化机组不定时出现高压保护,大多数都出现在上午上班前,偶尔也在下午上班前出现高压保护。

运行观察:第一天接上调试器后,对机组的运行参数进行了全面监控,天气很热,通过两天蹲点监控未出现任何异常情况,机组运行正常。第三天继续蹲点监控,在室外环境温度降低,机组长时间在部分负荷运转,5套模块化多联机组都出现了高压保护。

此故障最终发现问题原因,是室外机组电机过热保护,导致的高压保护。