发表于 2019-9-27 12:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷气增焓技术(Enhanced Vapor Injection,简称EVI),相对传统方式增加了喷气回路,应用于压缩机空调、热泵系统等领域,因为其提高压缩机能力、能效和拓展运行范围的诸多优点而具有广阔的应用前景。


喷气增焓技术介绍



喷气增焓系统,是由喷气增焓压缩机、喷气增焓技术、高效过冷却器组成的新型系统,这三个技术的组合可提供高效的性能。这是一个有机的整体,即高效的喷气增焓压缩机、高效过冷却器及电子膨胀阀形成的经济器、高效换热器共同构成了高效节能的喷气系统。



喷气增焓压缩机是最新一代涡旋压缩机专利技术,喷气增焓技术是指以喷气增焓压缩机为基础,优化了中压段冷媒喷射技术。原理是过中间压力吸气孔(Vapour Injection)吸入一部分中间压力的气体,与经过部分压缩的冷媒混合再压缩,实现以单台压缩机实现两级压缩,增加了冷凝器中的制冷剂流量,加大了主循环回路的焓差,从而大大提高了压缩机的效率。


高效过冷却器在整个系统中也起到了关键性的作用,一方面对主循环回路冷媒进行节流前过冷,增大焓差;另一方面,对辅助回路(这路冷媒将由压缩机中部导入直接参与压缩)中经过电子膨胀阀降压后的低压低温冷媒进行适当的预热,以达到合适的中压,提供给压缩机进行二次压缩。


特点



1节能高效



所有型号制冷平均能效比为3.58,所有型号制热平均能效比为4.32,所有型号冷热平均能效比为3.95,是业界最高水平。这是因为采用了先进的技术——喷气增焓系统、高效换热器技术、高效的风扇电机、优化的风罩设计等技术。在制冷和制热时的运行费用大大降低。


2 严寒下性能跃升 安全可靠



喷气增焓系列产品实现了-25℃~29℃内制热运转,通过喷气增焓增大了压缩机在严寒下的制热能力,-10℃下制热能力提高近20%,引领多联机进入“强冷热”时代。


当室外温度很低时,室外机热交换能力下降,压缩机正常回气口的回气量减少,压缩机功率降低,不能发挥最好效果。但通过中间压力回气喷射口补充制冷气体,从而增加压缩机排气量,室内机热交换器制热的循环制冷剂量增加,实现制热量增加。因此更加适用于寒冷地区。


在-25℃时的正常工作,保证了严寒地区冬季的供暖需求。与集中供暖系统按时段供热不同,24小时持续供暖能保证室内温暖如春。先进的控制系统确保室内温度控制在+/- 0.5℃。基于数码涡旋压缩机技术的可靠平台,使得压缩机的故障率小于 0.005%,确保了全年的可靠运行。整个系统无需热水管道, 不会发生水损事故。


3控制简捷 功能强大



多台主机组合成多种模块,通过计算机实现参数设定、空调状态查询等功能,达到降低行费用,实现空调自动管理,让控制更加简单。


4健康环保