设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 53|回复: 0

如何根据空调电流匹配空气开关和电线

[复制链接]
发表于 2019-9-9 11:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5匹的空调要用多大的空气开关?如何选定电线?首先我们要知道,如果想给1.5匹的空调选用空气开关,那么我们需要知道空调运行时的最大电流,然后根据空调运行的最大电流来选择开关和配置空调的电源线即可,下面我们用两种方法来算出空调运行时的最大电流。


第一种、我们要根据已经知道的条件来求出空调运行时的最大电流:

我们可以直接看1.5匹的空调的铭牌,空调铭牌上面都有空调运行电流的标注,例如,上图中的1.5匹的某空调的铭牌,我们从铭牌上可以看到空调运行时的室外机最大电流就是7.6A,室内机的电流是1.5A,那么最大总电流就是7.6A+1.5A=9.1A;

第二种、根据空调的功率来求出空调运行时的最大电流:

1.5匹的空调的制冷时的最大电功率就是1.5P×735W=1102.5W,另外我们还要把电辅热的功率加进去,电辅热我们按照500W来计算,那么1.5匹的空调的运行时最大的功率就是1102.5W+500W=1602.5W。

此外空调的功率因数cosφ我们按照0.8来选取,电压是220V的单相电,根据功率的计算公式,P=UIcosφ,那么电流I=P/(Ucosφ)=1602.5W/(220V×0.8)=9.1A;

我们看一下两种方法得到的空调工作电流都是9.1A。下面我们根据得知道空调运行时的最大电流,来选择导线和配置开关。

由上面我们的分析可以知道1.5匹的空调的运行时的最大电流是9.1A,我们可以查电线电缆的安全载流量表,通过查电线电缆的安全载流量表可以知道,1.5平方铜线的载流量范围是13A到19A,也可以满足要求。

但是我们要考虑敷设条件和电线质量等因素,所以可以加大一号来选择电线,所以最终我们应该选择2.5平方的铜芯电线。

选择好导线以后,我们就可以来配置开关了,开关的配置我们一般都是按照电流的1.2倍来选择开关,也就是说1.5匹的空调的开关应该是1.2×9.1A=11A,所以我们应该选择的是C16A的空气开关。

最后我们再来看一下我们选择的2.5平方铜芯电线的载流量,2.5平方铜芯电线的载流量是19A到26A,所以我们选择16A的空气开关可以对电线的过载起到合适的保护作用。

最终我们对1.5匹空调的开关和导线的配置是这样的:开关选择C16A的,导线选择2.5平方的铜线。虽然本文说的是常用的1.5匹空调,但是其它匹数的单相空调也适用次方法。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 津ICP备14003853号-2 京公网安备110102001665 )  

GMT+8, 2019-9-21 21:06

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表