一、制冷压缩机开机前的准备



首先查看车间记录,了解上次停机的原因和时间,如因故障停机,必须修复后才能使用。其次检查和了解所需降温冷间的温度和热负荷,确定对应该系统的开机及台数,然后进行如下的检查工作。


1、检查压缩机



1.1 活塞压缩机 检查压缩机与电动机的运转部位,应无障碍物且保护罩完好。油面不得低于视孔的 1/2 或在两个视孔之间。各压力表的表阀应全部开启,表的指示值应正常。油三通阀应指示在“工作”位置上,能量调节阀手柄应拨在零位或缸数最少的位置上。如压缩机上有旁通管路,应将旁通阀打开。然后检查水套供水管路的连接情况,油压、高压、低压及电气等自动保护装置的就位情况,并确认电动机的启动装置处于启动位置。






2、检查高、低压系统的有关阀门



2.1 在高压系统中,油分离器、冷凝器、高压贮液器、辅助贮液器的进、出液(气)阀,安全阀前的截止阀,均压阀,压力表阀,液面指示计的截止阀均应开启,而压缩机的排气阀,调节站的供液阀、热气冲霜阀、放油阀和放空气阀等应关闭。


2.2 在低压系统中,压缩机的吸气阀,各设备的放油阀、加压阀、冲霜阀、排液阀应关闭。压力表法、安全阀前的截止阀,氨(氟)泵上的进、出液阀、抽气阀、自动旁通阀,压差继电器接头上的阀门和有关的过桥阀都应开启;气液分离器和低压循环贮液器的供液阀、分调节站至蒸发器的供液阀,以及由蒸发器经气液分离器、低压循环贮液器至压缩机的进、出气阀都应根据制冷工艺的要求进行调整。






3、检查高、低压贮液器的液面



高压贮液器的贮液量应不超过 70%,不低于 30%,辅助贮液器的液面应在溢流口位置;低压贮液器和排液桶一般不应存液,若存液超过 30%应及早排液;低压循环贮液器或气液分离器的液面应保持在控制液位上,在控制失灵或无液位控制时,液面应控制在最高不超过 60%,最低不低于 20%;若液位过高,应先排液再开机。


4、检查中间冷却器



通常手动调节阀是关闭的,只有在浮球阀失灵时,才用手动供液。中冷器的放油阀和排液阀应关闭。打开液位指示器的截止阀就可显示液位高低,若液位过低,应先供液;若液位过高,应先排液;若中冷器内压力超过 0.5MPa 时,应予排液减压。


5、其它



检查风机的运转部位有无障碍物,电机及各电气设备是否完好,电压是否正常;对所有用电的指示和控制仪表送电,观察仪表的指示等是否正常,若有问题应及时检修。