制冷设备为什么零线带电?

[复制链接]
发表于 2019-8-12 10:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路


其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。






常见零线带电的原因及解决办法



1、线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。
解决办法:停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。


2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。
解决办法:停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。


3、零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。
解决办法:停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。


4、在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。
解决办法:分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。