采暖篇



01  循环水泵进出口侧的母管之间设置旁通管(管上加了止回阀)是必须设置吗?

在GB50041《工业锅炉房设计规范》中有要求,设置旁通管是为了吸收停泵时发生的水锤作用,保护水泵。若不加旁通管,水泵出口的止回阀要设置成消声缓闭止回阀。


02  电地暖的能效比是多少?

电直接转热的效率应该大于90%


03  热负荷指标是建筑面积还是采暖面积?

建筑面积。


04  地暖和暖气估算的负荷是好多每平米?

做单体和做整个系统选热源不太一样。做单体时,每个房间的热负荷值可以按60~70w/平米估算(寒冷地区),严寒按(80~100w/平米);按整个项目的建筑面积去估算,寒冷地区40~50w/平米;严寒地区60~80w/平米。


05  在画采暖干管平面图时,是让干管多走些距离离支管近一些好,还是支管长一些,干管短一些好呢?

干管短,支管长,各末端距离热源近似相等,水力平衡好,效果好,但费管材。反过来干管长,支管短,水平失调严重,但省管材。各取利弊。


06  课程中补水接入点是循环水泵入口处,例题中散热器承受压力为0.8mpa,减去0.1mpa,泵入口处最大工作压力为0.7mpa,假设泵入口为0.7mpa,那么泵出口工作压力为0.7mpa+泵的杨程就大于散热器的0.8mpa,会不会超压?管材与设备不是按照泵出口最大工作压力选的吗?

假设泵的扬程为25米水柱,即0.25MPa,这样泵出口的压力为0.95MPa,但泵出口没散热器啊,泵出口一般要经过板换或锅炉,板换或锅炉的阻力大约0.07~0.1MPa阻力,水泵的出口与住宅的首层高差一般在6米左右(0.06MPa),泵至最近一个散热器的沿程局阻一般为0.05MPa,这样最近的一个散热器的工作压力就为0.95-0.1-0.06-0.05=0.74MPa<0.8MPa。


07  软水水箱和膨胀水箱有什么区别?

软水水箱是储存软水的,一般放在地下冷热源机房,由于其位置低,不单独起定压作用,一般和补水泵、气压罐一起完成补水定压作用。膨胀水箱位置在整个采暖系统最高点,可独立完成补水定压作用。


08  地暖的末端阻力是怎么计算的?

地暖阻力严格要按照长度计算沿程,按弯头计算局阻,但实际工作中时间不够也可估算,住宅户内的盘管阻力一般不超1.5米水柱。


09  小区的集中采暖工程,都是8层高的商品楼,主管道能用沟槽管件链接吗?不用焊接可以吗?

采暖管道北京市不让用焊接钢管,对于散热器供暖,沟槽容易漏水,不建议采用,采暖管道建议用热镀锌管,100以下的丝接。100以上的法兰连接。如果当地能用焊接钢管就用它,成本低,施工速度快!


10  楼梯间的暖气片应该怎么布置?

楼梯间的散热器立管要单独设置,且不装阀门(防冻考虑)。


11  热表和水表有什么区别?

热表机械部分和水表一样,但多了一个记录供回水温度的测点,及一个积分仪。


12  分水器10个回路的用一寸口径可以吗?支管是4分的会影响水流量吗?

分集水器最多8回路,共用管径一般比最大支管管径大2号。


13  对于一层公共卫生间,散热器采暖,做成什么系统形式合适呢?

双管上供上回;下供下回要设暖沟,稍有些麻烦。


14  容积式换热器和普通板换有什么区别,用在哪里??

容积式换热器属于储热式换热器,主要用于生活热水,可以储存一部分热水调节容积。板式换热器是即热式,加热快 效率高,但不储热,适用于采暖系统中。


空调篇



01  冷却塔选型一般选用哪种类型?

低噪音型的。


02  为什么冷却水用物化式处理器,而冷冻水和热水用旁流式水处理器?

物化除菌藻,用于开式系统,旁流软化,用于闭式系统。


03  绘制全热交换器系统该注意哪些?

全热交换器的效率不能低于60%,尽量加大排风,让更多的室内排风与室外新风换热,有利于热交换效率的提高。如果是转轮的,不要忘了转轮也要配电(给电气专业提条件)


04  什么规范可以查到不同使用功能的人均使用面积?

大红皮书上可以查人员密度。


05  风机盘管的送回风口风速,一般取多少?

1~2米每秒。


06  对于新风或者排风,共用集管的方式,是不是都需要在每一个支管上加止回阀呢?

是的,肯定需要。


07  放在屋面的正压送风风机也需要设置风机房是么?

需要设置机房。


08  凝结水管和风管排标高 谁在上面?

风管在下面,凝结水管平行或上面一些,平面尽量把风管和凝水管排开,并且把凝水分段分区域进行设计,分段的凝水到首层后汇集排至散水。


09  单层百叶有效通风系数一般取多少合适?

单层百叶0.7,防雨百叶0.5!