空调内机噪音常见的原因有哪些?

[复制链接]
发表于 2019-8-2 12:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、室内机噪音主要类别:
1、液流声;
2、室内电机异常噪音;
3、内机异响;
4、系统脉动噪音;
5、热胀冷缩噪音;
6、上下导风板和左右扫风格栅异响噪音;
7、出风不均;
8、压缩机传递至室内的噪音。

二、液流声:
1、特点:
  • 制冷时内机蒸发器发出“咯楞咯楞”类似水烧开时的声音。

2、识别方法:
  • 设送风模式运行,如液流声慢慢消失,则可判定为液流声。
  • 仔细查看蒸发器的管路是否折瘪现象。
  • 用螺丝刀顶住内机蒸发器管路,如分液头或拐弯处,用耳朵贴住螺丝刀仔细试听,查找液流声最大部位,而后用手抓住该部分铜管,  感受液流声是否明显变小。

3、处理:
  • 在液流声最明显管路包贴阻尼块,阻尼块尽量包厚实,增强降噪能力。
  • 如内机管路有折瘪现象,则更换蒸发器。



二、内机轴承摩擦噪声
内风机运转发出”淅淅淅”摩擦声,如出风口左侧发出,基本为轴承摩擦,由贯流风叶轴承与轴承珠配合不良引起。轴承内杂质、轴承没装好,风叶轴承碰伤都会引起摩擦声音。

处理方案:
  • 将贯流风叶及轴承珠拆出检查如果有杂质,则去除杂质。
  • 检查贯流风叶钢轴或轴承珠是否有划痕,更换故障部件。
  • 如检查无异常,可能装配问题导致,可将风叶及轴承珠重装一下。


三、室内机“嗡嗡”声
特点:室内机电机运转时,发出较为嗡嗡的沉闷声。


处理方案:
  • 检查电机引出线是否碰底壳。
  • 如装配无异常,可更换电机处理 。


四、室内机热胀冷缩声
特点:风道注塑件温度发生变化,材料膨胀、收缩系数差异相互摩擦,摩擦中发出”咔咔”声。

处理方案:
  • 在面板体卡口位置贴绒布。

  • 面板体下内侧贴绒布。

  • 与面板体接触的接水盘保温泡沫表面贴绒布。

  • 与面板体接触的接水盘风口下沿表面贴纤维带。


与面板体接触的底壳上沿、卡扣表面贴绒布或纤维带。
五、常见噪音解决方案(空调挂机内机)

[color=rgba(0, 0, 0, 0.498039)]另外值得注意的是,室内机异常节流噪音,空调效果差,很多时候是安装空调时,室内机选择右出管安装(180度掰管),主进液管反向弯曲在折弯处应力过于集中,没有按照工艺要求操作,用力过大掰管导致管瘪制冷剂节流,重新调整管路整形处理后,故障排除。