设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 405|回复: 0

冷水机组水系统流量知识

[复制链接]
发表于 2019-6-25 10:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量。
∆t:为水系统设计温差

2.  冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。
∆t:为水系统设计温差


3、冷却塔的水流量 = 冷却水系统水量×1.2;

举例:假设空调系统冷却水量为160m3/h,那么冷却塔的冷却水量=160 ×1.2=192 m3/h,根据就近原则,选择冷却水量为200m3/h 的冷却塔。


4、空调冷冻水系统:

同程式:供回水干管中的水流方向相同,经过每一环路的管路长度相等。
优点:同程式系统中系统的水力稳定性好,各设备间水量分配均衡,调节方便。
缺点:同程式系统由于采用回程管,管道的长度增加,水阻力增大,使水泵的能耗增加,并且增加了初投资。

异程式:供回水干管中的水流方向相反,经过每一环路的管路长度不等。
优点:异程式系统简单,耗用管材少,施工难度小。
缺点:采用异程式的系统,各并联环路管长不等,常在每一个并联支路上安装流量调节装置。


水系统中风机盘管进口不能全部安装二通阀,当所有房间温度低于温控器设定值时二通阀关断,整个水路就不循环,造成主机无法正常运行。


建议全部采用三通阀有利于系统的节能。或2/3采用三通阀和1/3二通阀混合安装。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 津ICP备14003853号-2 津公网安备12010202000413 )  

GMT+8, 2020-7-9 13:46

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表