常见空调制冷剂泄漏几大主要部位及处理方法

[复制链接]
发表于 2019-2-21 11:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调制冷管路系统主要由压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器及联接铜管组成,而制冷剂的漏点也可能出现在制冷系统的任一部位。



1、蒸发器泄漏

蒸发器左右两侧焊口较多,可能出现的漏点也较多。



新安装的空调器泄漏,主要原因是空调器生产厂员工焊接技术欠佳,在没有把铜管烧红(温度没有达到600℃~700℃),就把焊条放在焊口处,铜管和焊料没能熔合在一起,造成焊口夹焊、有麻渣、不光滑,从而导致制冷剂的泄漏。



操作

·卸下室内机右侧电气盒,卸下蒸发器后侧固定管路、夹板,拆去室内蒸发器左右定位螺钉。

·将蒸发器拉出5cm后,用双手将蒸发器旋转90度,顺着管道拉出。

·蒸发器卸下后,放到平整洁净的地方,用干布把泄漏点油迹擦干净。

·泄漏点用银焊焊好。



2、室内机连接处泄漏

空调器运转正常,而室内机无冷气吹出,考虑是否制冷系统有故障。



若发现室内机连接处有油迹,说明此处制冷剂泄漏。



操作

·用泡泡水沫涂上,检查连接处是否有气泡吹出。

·若没有,可以从低压气体阀门旁路咀加制冷剂,以低压0.5MPa为准。

·停机用洗涤灵再检查纳子处,3~5分钟后仍没有汽泡产生,说明连接处漏气故障排除。



3、室外机截止阀泄漏

室外机截止阀芯泄漏大多出现在移机后,由于开关阀门轴来回旋进、旋出,加之橡胶圈年久老化,把轴外密封橡胶圈磨坏,造成截止阀泄漏。



若泄漏严重,能到“嘶嘶”的响声,可从室外机低压气体锁母处放掉制冷剂。



操作

·用内六角扳手旋出截止阀螺杆,左手堵住漏气处,右手迅速在螺杆的螺扣和密封圈处盘绕4圈生料带,并迅速旋人截止阀螺杆,上好卡环。

·再在二次密封丝扣上绕2-3圈生料带,上好二次密封帽。

·从低压气体截止旁通阀加气处加F22制冷剂,加F22气体到0.5MPa左右(做参考)为宜。



4、室外压缩机U型管泄漏

室外压缩机U型排气管泄漏较普遍,主要原因是铜管管壁薄,材质差,弯成U型弯后,出现较小的裂纹,压缩机在作功时产生的震动使裂纹加大。这种泄漏故障大多会把制冷剂漏光。