画图要从造价角度

做暖通的设计施工,首先要学会暖通的识图,很多做设计的朋友经常会被做造价的同事咨询,无外乎就是系统图平面图的节点对应问题,图纸标注不清晰问题,说白了还是没有用大量的识图经验来考虑问题。那么我们如果用造价的角度来学习识图呢?

大家首先要明确一点,暖通造价,无外乎就是量长度,数个数,因此图例要清晰,图纸要规范。图上给的部件,在图例中要有体现。



01

暖通造价时识图类别



建筑暖通施工图的图样一般有:设计、施工说明;图例、设备材料表;平面图(风管、水管平面,设备平面);详图(制冷、空调机房平剖面,节点平剖面);系统图(风系统、水系统);流程图(热力、制冷流程、空调冷热水流程)。



设计说明

设计概况、设计参数;冷热源情况;冷热媒参数;空调冷热负荷及负荷指标;水系统总阻力;系统形式和控制方法。

PS:管件器具的材质、敷设方式,都是造价需要掌握的,如果不想造价人员骚扰你,就老老实实标注清楚。



施工说明

使用管道、阀门附件、保温等的材料,系统工作压力和试压要求;施工安装要求及注意事项;管道容器的试压和冲洗等;标准图集的采用。

PS:隔热、保温、防腐、刷漆、试压、冲洗都是造价人员需要计算的。



图例

用表格的形式列出该系统中使用的图形符号或文字符号,使读图者容易读懂图样。

设备材料表

一般都要列出系统主要设备及主要材料的规格、型号、数量、具体要求,但是表中的数量一般只作为概算估计数,不作为设备和材料的供货依据。



暖通平面图

建筑轮廓、主要轴线、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称。风管平面为双线风管,空调水管平面为单线水管。平面图上标注风管水管规格、标高及定位尺寸,各类空调、通风设备和附件的平面位置,设备、附件、立管的编号。

PS:当系统图和平面图对不上时,造价人员一般以平面图为准,而在计算立管等一些管材时又比较依赖系统图上的标注。



暖通系统图

小型空调系统,当平面图不能表达清楚时,绘制系统图,比例宜与平面图一致,按45°或30°轴测投影绘制。系统图绘出设备、阀门、控制仪表、配件,标注介质流向、管径及设备编号、管道标高。

PS:这些图都是根据实物用投影绘制画出来的,图上标注详细尺寸,可供安装造价直接使用。



暖通系统原理图

大型空调系统,当管道系统比较复杂时,绘制流程图(包括冷热源机房流程图、冷却水系统流程图、通风系统流程图等),流程图可不按比例绘制,但管路分支应与平面图相符,管道与设备的接口方向与实际情况相符。系统图绘出设备、阀门、控制仪表、配件,标注介质流向、管径及立管、设备编号。



大样图

通风、空调、制冷机房大样图:绘出通风、空调、制冷设备的轮廓位置及编号,注明设备和基础距墙或轴线的尺寸;连接设备的风管、水管的位置走向;注明尺寸、标高、管径。



01

阅读暖通施工图的一般程序



应了解暖通施工图的特点,按照一定程序进行阅读,才能比较迅速、全面地读懂图纸。一套暖通施工图所包括的内容比较多,图纸往往有很多张,一般应按以下顺序依次阅读,有时还需进行相互对照阅读。



看图纸目录及标题栏

了解工程名称项目内容、设计日期、工程全部图纸数量、图纸编号等。



看总设计说明

了解工程总体概况及设计依据,了解图纸中未能表达清楚的各有关事项。如冷源、冷量、系统形式、管材附件使用要求、管路敷设方式和施工要求、图例符号、施工时应注意的事项等。



看暖通平面布置图

平面布置图看图顺序为:底层→楼层→屋面→地下室→大样图。

要求了解各层平面图上风管、水管平面布置、立管位置及编号、空气处理设备的编号及平面位置和尺寸、空调风口附件的位置、风管水管的规格等,了解暖通平面对土建施工、建筑装饰的要求,进行工种协调,统计平面上器具、设备、附件的数量及管线的长度作为暖通工程预算和材料采购的依据。



看暖通系统图

系统图或流程图看图顺序为:

冷热源→供回水加压装置→供水干管→空气处理设备→回水管→水系统控制附件→仪表附件→管道标高

冷热源→冷却水加压装置→冷却水供水管→冷却塔→冷却水回水管→仪表附件→管道标高

送风系统进风口→加压风机→加压风道→送风口→风管附件

排风系统出风口→排风机→排风道→室内排风口→风管附件

系统图一般和平面图对照阅读,要求了解系统编号,管道的来龙去脉,管径、管道标高、设备附件的连接情况,立管上设备附件的连接数量和种类。了解空调管道在土建工程中的空间位置,建筑装饰所需的空间。统计系统图中设备、附件的数量及管线的长度作为暖通工程预算和材料采购的依据。



看安装大样图

大样图看图顺序为:

设备平面布置图→基础平面图→剖面图→流程图

了解设备用房平面布置,定位尺寸,基础要求,管道平面位置,管道、设备平面高度,管道设备的连接要求,仪表附件的设置要求等。



看设备材料表

设备材料表提供了该工程所使用的主要设备、材料的型号、规格和数量,是编制工程预算、编制购置主要设备和材料计划的重要参考资料。

严格地说,阅读工程图纸的顺序并没有统一的硬性规定,可以根据需要,自己灵活掌握,并应有所侧重。有时一张图纸需反复阅读多遍。为更好地利用图纸指导施工,阅读图纸时,还应配合阅读有关施工及检验规范、质量检验评定标准及全国通用暖通标准图集,以详细了解安装技术要求及具体安装方法。





综上,暖通安装造价和暖通施工设计其实互为唇齿,相辅相成,如果你掌握了造价人的识图思维,那么做暖通施工设计,相当于有了一定的基础,同理,掌握了施工设计的识图精髓,那么学习暖通造价,也是三个手指捏田螺——手拿把攥。