风管制作、安装工艺要求及质量控制要点

[复制链接]
发表于 2018-10-19 10:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀锌钢板

一.工艺要求
1、应采用咬口连接或铆接,不得焊接;
2、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。
3、咬口缝紧密、宽度一致,折角平直,圆弧均匀且两端面平行;
4、风管无明显扭曲与翘角,表面应平整,凹凸不大于8mm;
5、风管外径或外边长的允许偏差为负偏差,当风管大边长小于或等于630mm时,为-1mm;当大于630mm时,为-2mm;
6、管口平面度的允许偏差为1mm,矩形风管两条对角线长度之差不应大于2mm。
7、矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2㎡、中、高压风管大于1.0㎡,均应采取加固措施。

二.质量控制要点
1、风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,管段留出10mm翻边量。
2、在连接法兰铆钉时,必须使铆钉中心线垂直于板面,让铆钉头把板材压紧,使板缝密合。
3、铆接法兰应使用液压铆钉机机械铆合,铆接要牢固,不能出现铆钉脱落和漏铆现象。
4、风管与法兰连接时翻边宽度不小于6mm,翻边均匀平整,紧贴法兰,翻边不得遮住螺孔,四角必须铲平,不能出现豁口。
6、剪板机、咬口机等设备使用前要根据板材厚度调整好,以保证风管的加工精度。

三.成品保护措施
1、风管加工设备上应覆盖柔性材料,且不得影响设备操作;
2、进入车间应更换布鞋,禁止在镀锌钢板上踩踏;
3、风管合缝及敲翻边时使用橡胶锤配合液压合缝机,不得使用金属锤;
4、风管下料、合缝、装配法兰等工序必须在柔性地毯上操作,严禁风管镀锌层与地面直接接触;
5、风管半成品、成品必须整齐放置在方木上,每层不超过1.2m,严禁多层堆放造成风管变形;
6、风管成品长时间堆放时应用塑料薄膜覆盖,避免积灰;
7、镀锌钢板应放在宽敞干燥的隔潮木头垫架上,码放时按系统编号,整齐、合理,便于装运。搬运装卸应轻拿轻放,防止损坏成品。

冷轧钢板

一.工艺要求
1、风管以外径或外边长为准,焊接;
2、焊接风管的焊缝应平整,不应有裂缝、凸瘤、穿透的夹渣、气孔及其他缺陷等,焊接后板材的变形应矫正,并将焊渣及飞溅物清除干净;
3、风管表面应平整,凹凸不大于8mm;
4、风管外径或外边长的允许偏差为负偏差,当风管大边长小于或等于630mm时,为-1mm;当大于630mm时,为-2mm;
5、管口平面度的允许偏差为1mm,矩形风管两条对角线长度之差不应大于2mm;
6、矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2㎡、中、高压风管大于1.0㎡,均应采取加固措施;
7、不保温的普通薄钢板风管内外表面各涂红丹防锈漆两遍,外表面涂面漆两道,对排烟风管,在涂红丹防锈底漆后,内外表面涂耐热漆两遍。面漆颜色如装修专业无特殊要求则均采用黑色;对保温的风管应在保温前内外表面涂防锈底漆两遍。

二.质量控制要点
1、风管焊缝严禁有烧穿、漏焊和裂纹等缺陷,纵向焊缝必须错开,不得有十字型拼接缝;
2、风管与法兰采用焊接连接时,风管端面不得高于法兰接口平面;采用点焊固定连接时,焊点应融合良好,间距不应大于100mm;
3、法兰与风管应紧贴,不应有穿透的缝隙或孔洞。
4、风管防腐处理时,应在每道漆晾干后方可进行下一道防腐处理;
5、严禁无证人员上岗施焊;

三.成品保护措施
1、风管半成品、成品必须整齐放置在方木上,每层不超过1.2m,严禁多层堆放造成风管变形;
2、不与其它材料,设备等混放在一起,并有防雨、雪措施;
3、风管成品长时间堆放时应用塑料薄膜覆盖,保持钢板表面洁净,避免积灰;
4、码放时应按系统编号,整齐、合理,便于装运;
5、搬运装卸应轻拿轻放,防止损坏成品

风管法兰制作

一.工艺要求
1、风管法兰加工采用模具法加工,同一型号的法兰采用一个模具,以保证法兰的互换性和尺寸精度;
2、下料调直后应倒角、冲孔,然后放在相应的模具上卡紧固定、焊接。
3、法兰平面度的允许偏差为1mm,矩形法兰两对角线之差不应大于2mm;
4、法兰四角必须有螺孔,中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不应大于150mm;高压系统不得大于100mm;
5、法兰成形后要对法兰进行矫直,并将焊渣清理干净后对焊接部位刷防锈漆二道,银粉漆一道。

二.质量控制要点
1、法兰角钢下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径;
2、风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞;
3、同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性;
4、风管法兰防腐处理时,应在上一道漆晾干后方可进行下一道防腐处理;
5、严禁无证人员上岗施焊;
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-12-20 16:24:16 | 显示全部楼层
很好的帖子谢谢楼主的大爱
发表于 2019-1-14 07:20:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私奉献,受益匪浅
发表于 2020-8-7 16:06:55 | 显示全部楼层
很有用,谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 津ICP备14003853号-2 津公网安备12010202000413 )  

GMT+8, 2020-9-28 11:37

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表