采暖施工中渗漏的原因及解决方法

[复制链接]
发表于 2018-9-30 15:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 dudu111 于 2019-2-26 14:18 编辑

在采暖施工过程中,渗漏是较为常见的质量问题,一旦渗漏发生,则会给人们正常的生产生活带来较大的影响,同时还会使建筑物受到不同程度的损害,这就需要在采暖施工过程中需要严格对工程质量进行控制,确保工程施工的质量,尽量避免渗漏的发生,为人们提供一个舒适的居住环境,避免人们不必要的财产损失发生
采暖施工中引起渗漏的原因
1、采暖施工管材种类繁多:

  采暖管材不仅种类繁多,而且质量上也存在较大的差别。一旦所选择的管材质量不合格,则会为工程质量埋下质量隐患,极易发生渗漏事故。

2、施工人员对管材的性能缺乏了解:

  采暖施工过程中会存在较多弯角处,在这种地方进行施工时,则需要采取冷弯施工方式进行,但在实际施工过程中,许多施工人员为了施工的便利性,不考虑弯曲的半径则随意对管材进行弯折,这就导致铝塑复合管内部极易发生折断,但在表面还无法观察到,一旦供暖开始则会在弯折处发生爆裂,从而导致漏水事故发生。

3、铝塑复合管存在不配套的情况:

  由于当前市场上管材较为多样化,这样就会导致在施工中两种相互联接的管材存在着材质不同的情况,不同材质的管材其热膨胀系统也会存在一定的差异,这就会导致使用过程中由于膨胀系数不一致,从而导致渗漏发生。

4、PP-R 管材及配件:

  目前在采暖施工过程中,由于 P-R 管材具有较好耐腐蚀性和较好的性能而得到广泛的应用,给采暖施工带来了较大的便利。但这种管材在使用过程中如果不能做好热熔连接,则会导致渗漏的发生。当施工人员操作不合理,不能有效的掌握热熔时间时,就会导致在连接时发生转动及插入深度的变化,从而给连接强度带来一定的影响。而热熔连接时是对塑料管进行二次加工,这样优质的塑料则会发生改变,变成回用塑料,从而影响连接的可靠性,同时由于热熔连接所发生的渗漏在维修上还具有较大的难度。

2
采暖施工中渗漏的预防
做好管道的疏通工作:

  我国大部分地区由于冬季较为寒冷,供暖是这些地区冬季需要重点考虑的问题。在当前我国现有的供暖系统中,多采用锅炉和热水来进行供暖,为了更好的提高供热效率,则需要确保供暖工程的质量,特别是做好管道的疏通工作,使管道在温度变化情况下不会发生冻坏或是堵塞的问题, 确保管道通畅,可以有效的避免管道渗漏的发生。

合理对管道弯道处进行设计:

  供暖管道存在着较多的弯道处,这样一旦出现供暖管道系统局部水循环不好,则会形成死水,影响供暖的质量,而且管道在反复热胀冷缩情况下也极易发生破裂。这就需要在采暖施工中,需要合理对管道弯道处进行设计,确保管道的通畅性。另外在管道设置过程中,由于楼梯间管道极易出现腐蚀问题,所以还需要采取必要的预防措施,确保其设置的管道与施工要求的标准相符合,使管道的质量能够得到保证。

选择优质的管材和散热器:

  在对管材和散热器的采购中,部分施工单位往往为了谋取利益的最大化而选择次品来进行安装。这些劣质的管材和散热器不仅会给安装工作带来较大的难度,同时也是产生渗漏的重要原因,甚至水压一高则会发生爆片事故,对供暖系统的安全性造成较大的影响。 同时对人身的安全也产生较大的威胁。所以为了避免渗漏的发生,应选用优质的散热器,同时还要保证安装中的材料质量符合相关的标准,在安装完成后还要做好水压实验。
  
使用新型管材:

  在传统的管网中多数以金属管道为主,这样在较长直管段设计时,需要充分考虑管道的热伸胀问题,对伸缩节进行准确的设计。这样在冬季运行时,热力外网的管道焊口或阀门可以承受较大的热应力作用,从而避免在受热应力作用下发生破损。随着科学技术的不断发展,各项新技术和新产品不断的在市场上涌现出来,许多新型材料不断的应用到供热管道当中,且取得了非常好的使用效果,但也还是有部分渗漏现象的发生。

加强采暖施工的管理:

  (1)不合格的管材和散热器严禁进入现场。同时要加强施工人员和质检人员培训,在安装工作中,要首先进行图纸审核,再进行材料审核,确为合格产品再进行安装,然后加强跟踪管理,最后严格验收。不合格工程严禁开栓供暖。
  (2)要加强施工管理。强化施工单位资质审核。强化施工管理和分步验收。
  (3)散热器管道漏水一经发现,迅速修换;消除水力失调现象,缩短供热间隔时间。