1、风柜机风量过大:
在调试过程中,经常出现风柜机风量过大问题,即所谓的“大马拉小车” 现象。造成该现象的主要原因是风机风压大于实际风管系统阻力,因风压过 大而引起超风量。此现象通常会引起以下问题:
A、 噪音大。过大的风速会引起风管震动激烈,从而产生过大的噪音。
B、机外带水。过大的风速将把风柜机热交换器表面的冷凝水带出,若风 柜机档水板效果差,水分甚至将直接带至风管,达不到除湿的目的。
C、柜机漏水。过大的风速可将冷凝水带至风柜机后段,若后段底盘防水 处理不理想,冷凝水将从壁缝处渗出。
D、超电流。电机负荷越大,电流越大。过大的风量会引起电机电流过大, 甚至大于额定电流10%以上,长期运行将影响电机的性能。
为达到设计风量,通常用以下几种方法:
A、调小送风管总阀开度,增加风管系统阻力。但当阀门开度过小时(最 佳开度为80%),会因气流撞击阀板剧烈引起振动,声波会随气流传到空调房 间,使室内噪音过大。
B、减少电机转速。由公式:n=(1 — S)60f/p知,要改变电机转速, 可通过变频器改变电源频率f、改变极对数p、加调压电阻分压改变转差率这 三种方法。但因工作量大或浪费电能,都不是最佳方法。
C、改变电机与风机的皮带轮半径比来改变风机转速。由公式:队/ N2=R1/R2;n1/n2=L1/L2 (式中N”N2分别为电机转速与风机转速。尺:,R2分 别为电机皮带轮半径和风机皮带轮半径;&,m分别为改变前、后的风机转 速。U,U分别为改变前、后的风机风量)可知,可通过减少电机皮带轮半 径或增大风机皮带轮半径来改变风机转速,从而达到减少风量目的。
综上所述,方法C(即通过改变皮带轮半径来减少风量)应为最佳选择。
2、个别风口噪音过大。
在调试过程中,因有个别风口在风管上的分布位置原因(例如主管道前 段的风口或局部拐弯处的风口)使其风量过大,风叶振动增强,从而噪音过 大。对此现象的解决方法有:若是大区域送风,则可将其关闭,对该空间的 室内参数不会有很大影响;若小区域送风,可用抽芯铝铆钉将其叶片固定防 其振动,以降低其噪音。