更换螺杆式冷水机组冷冻油注意事项

[复制链接]
发表于 2017-9-14 09:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩机就象汽车的发动机一样,车需要定期保养,压缩机也一样,每次保养大家都会更换机滤,压缩机保养的时候也要更换油过滤芯。

一般情况下,建议广大螺杆式冷水机组用户在机组每运转10000小时须检查或更换一次润滑油。第一次运转后,因系统组装的残渣在正式运转后都会累积至压缩机中,所以建议2500小时建议更换一次润滑油并清洗或者更换机油过滤器,若没有条件的至少要更换一次油过滤器芯。

在更换冷水机组冷冻油时,分为两种情况。第一种,更换冷冻油不做内部清理。压缩机做泵集动作,将系统冷媒回收到冷凝器侧,将压缩机内冷媒排除,保留些许内部压力作为动力源,将冷冻油从压缩机的放油角阀排出。第二种,更换冷冻油并作内部清理,放油的动作如前所述,冷冻油排除干净且压缩机内外压力平衡后,用内六角扳手将法兰螺栓松脱,拆出机油过滤器接头和清结孔法兰(或油位开关法兰)后,将压缩机油槽内的污染物去除干净,并检查机油过滤器孔网是否有破损,并将其上的油泥、污染物等吹除,或更换新的机油过滤器,注意換新时过滤器接口螺母要旋紧,做好密封,防止内漏;机油过滤器接头内衬垫一定要换新,防止内漏;其他法兰衬垫也建议更新。