制药业中氨制冷与氟制冷系统的区别

[复制链接]
发表于 2017-9-1 08:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        制冷技术是一项工艺复杂,具有一定危险性的工作,它涉及机械学、材料学、热力学、电工学、化学、数学等多学科知识。在制冷技术中,氨制冷系统和氟制冷系统运用较多。氨制冷系统的工质价格低廉运行成本较低,而氟制冷系统较高,运行成本较高。

  蒸汽压缩机
  蒸汽压缩机制冷系统可以采取多种方式进行制冷例如氟制冷和氨制冷,对于这两种方式有什么区别和不同呢,下面详细分析一下氨制冷系统与氟制冷系统的异同,以便合理对制冷系统进行选择和决策。
  1一次性投资:
  一般情况下,大中型氨制冷系统较同规模的氟制冷系统投资少。这主要是因为氟制冷系统的制冷机组、设备、管路及阀件价格较高,且氟制冷系统自动化程度高,投资相对较高。
  2运行成本:
  氨制冷系统的工质价格低廉,且制冷工质单位制冷量大,耗电较少,运行成本较低。
  氟制冷系统的工质价格较高,单位制冷量较小,耗电相对较多,运行成本较高。
  3环保特性:
  氨制冷系统的制冷剂氨是自然工质,消耗臭氧系数ODP = 0,地球变暖系数GWP = 0,对环境无污染。氟制冷系统的CFCs工质,因破坏臭氧层的特性,已被淘汰。
  HCFCs工质,消耗臭氧系数ODP较小,地球变暖系数GWP较小,对环境有一定破坏作用,根据有关国际协定,发展中国家允许在2040年以前使用。
  4安全性:
  氨在空气中达到16% ~ 25%时,遇明火可爆炸。氨有毒,可引起窒息和冻伤。安全性较差。在人口密集的场所,不应使用大容量的氨制冷系统。F- 22无毒,与空气混合明火不爆炸,安全性较好。
  在人员密集的场所(发展中国家),应用F- 22系统和F-134a系统较安全。当然,有条件的话,应用CO2制冷系统更环保、更安全。
  5供液和回气管路:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

  13系统存在水分:
  当氨系统存在水分时,氨会腐蚀设备及管路。