设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 6460|回复: 72

北京市暖通专业施工图审查中常见问题

[复制链接]
发表于 2017-7-21 15:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我国施工图审查已经开展了15年,对确保工程质量起到了重要作用。暖通专业施工图审查的
主要内容是:对现行工程建设标准(含国家标准、行业标准、地方标准)中的强制性条文(以下简称强条)的执行情况;对暖通专业与强条关系密切且对安全和公众利益影响较大的部分非强条的执行情况;对节能设计质量影响较大的部分非强条的执行情况;法规中涉及技术管理且需要在施工图设计中体现的规定。
《建筑防烟排烟系统技术规范》尚未颁布实施,按现有防火规范设计的防排烟系统漏洞较多,争议较大,本文不涉及防排烟系统施工图审查中的常见问题,着重从建筑节能(含绿色建筑)、环境保护等方面分别介绍北京市暖通专业施工图审查中的常见问题。
1 建筑节能方面从2013年1月1日起,北京市新建居住建筑执行DB 11/981—2012《居住建筑节能设计标准》[1],节能幅度将达到75%以上;从2015年11月1日起,北京市新建公共建筑执行DB 11/687—2015《公共建筑节能设计标准》[2],全年供暖、通风、空调和照明的总能耗较DB 11/687—2009计量设计技术规程》[3]。北京市自2013年6月起开始实施绿色建筑一星级施工图审查,审查的主要依据是DB 11/T825—2011《绿色建筑评价标准》[4]和DB 11/938—2012《绿色建筑设计标准》[5]。
下面从冷热负荷计算、热冷源、冷热水输配系统、空气处理和输送系统、监测和计量5个方面分别介绍建筑节能、绿色建筑一星级施工图审查中的常见问题。
1.1 冷热负荷计算
建筑节能的主要途径之一就是改善围护结构热工性能,通过提高居住建筑、乙类公共建筑围护结构的热工性能,显著降低供暖、空调的冷热负荷值和综合能耗。施工图审查中,通过对比按照新、旧节能标准设计的一些办公楼的单位面积空调冷热负荷计算标准约值发现,两者并无显著变化,甚至有些按照新节能标准设计的办公楼项目冷热负荷值还稍大,明显不合理。DB 11/938—2012《绿色建筑设计标准》第10.1.1条第1款规定:“公共建筑暖通空调冷热负荷计算所采用的围护结构热工参数、使用人数等基础数据应与其他相关专业协调一致”,审查中发现基础数据不一致的情况非常普遍

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-7-23 19:20:22 | 显示全部楼层
看看是什么东西。。。。。。。
发表于 2017-7-24 09:46:16 | 显示全部楼层
学习了解下,继续提升提升。谢谢版主
发表于 2017-7-24 11:42:28 | 显示全部楼层
好东西感谢分享,谢谢
发表于 2017-7-25 09:25:26 | 显示全部楼层
学习一下,提高图纸质量,谢谢分享。
发表于 2017-7-26 19:18:52 | 显示全部楼层
11111111111111111111
发表于 2017-7-27 21:23:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享这么好的东西,谢谢!!
发表于 2017-7-28 11:00:40 | 显示全部楼层
1233333333333333333333333333333
发表于 2017-8-1 11:00:43 | 显示全部楼层
回复求看帖,,,,,,
发表于 2017-8-3 15:49:43 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 津ICP备14003853号-2 津公网安备12010202000413 )  

GMT+8, 2020-7-4 03:56

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表